ups ͸ ü 뷮 뷮 Ǵ ñմϴ

   
   ȸ 2405   õ 0    

제목 그대로 1kva 제품에 2kva 용량의 배터리를 달아도 정상사용이 가능한지, 가능하다면 용량은 2kva수준으로 업그레이드되는 것인지 궁금합니다

ª ϼ ϰ.
DAPȣ 2021-03
ũ⶧ ġ ȵٵ.
UPS ü ۿ ϸ ϴ.
Ʈ¯ 2021-03
ϰ α׷ ? ߿ / ð ڵ Ǿǵ....
ڹ 2021-03
100% Ѵٰ ϰ

Ƹ ÿ 100% ǰ Ǵ ߵų ƮѸ ȵǸ UPS 峯 ְ..

̶ 峪 ϴ Ͻñ ٶϴ..

׳ ޵ ȯϴ õ 帳ϴ..
ZSNET5 2021-03
κ ϴ.
ð þ , ° ʽϴ.
, 2 뷮 ͸ ־ٸ.... 10 ƿ 18 ƾٴ 10A ϴ 20A Ѵٴ Դϴ.
 ߿ ͸ 󸶳 ߻ϴ üũ ʿ䰡 ֽϴ. ʹ þ ͸ ϴ ȿ ϰ ߻ϴµ, ªð̶ ð ȭ 輺 ֽϴ.
ٵ.... ͸ 뷮 2 = ǰ 2 1:1 ü ﲫ???
2021-03
APC 뷮 ʿ ķ Ȯ ִ ĿͰ ׽ϴ.
翡 10K ¥2 üι ȮصȾϴ.
׸.. SSM ̳ʵ .. ķ ~~ ϰ Ǿֽϴ.

͸ ο ʾƵ ȴٸ ϰ ܺη ɰ ϴ.
Ʈѷ 뷮 ͸ 뷮 ٰ ϴ.


QnA
Page 743/5660
2014-05   4879426   1
2015-12   1418644   ް
2021-03   9804   DDDIE
2021-03   9560   pibang
2021-03   2406  
2021-03   3339   νžħ
2021-03   2193   ϰlv1
2021-03   6486   ڿ
2021-03   2007   Psychophysi
2021-03   4551  
2021-03   3397  
2021-03   2117   ο
2021-03   3837  
2021-03   3743  
2021-03   2813   JK
2021-03   10517   inasian
2021-03   2852   airu
2021-03   9095   songgoon
2021-03   2306  
2021-03   2655   rollover
2021-03   2696   ø
2021-03   4149