저희 서버실에 UPS가 작동중인데 저번주에 갑자기 정전과 동시에 작동이 멈추어서 확인을 해보니

 

배터리가 방전되서 교체를 해야 된다고 견적을 받았습니다.

 

평소에 UPS 배터리 체크해서 수명 여부를 판단 할수가 있을가요?

 

체크 할때 멀티테스터기로 사용하면 되는지 알고 싶습니다..

 

ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇϰÔ.
¾ÈÇü°ï 2011-05
ups ¹èÅ͸®´Â ÀÚµ¿Â÷ ¹èÅ͸®Ã³·³ Á¤±âÀûÀ¸·Î ±³È¯ÇÏ´Â°Ô ÁÁ´õ±º¿ä.
AKs 2011-05
UPS Àü¸é¿¡ üũ ¹öưÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃÖ¼Ò ÇÑ´Þ¿¡ ÇѹøÀº ´­·¯¼­ üũ¸¦ ÇÏ¼Å¾ß µÇ°í.. üũ ¹öưÀ» ´©¸£¸é DC->AC°¡ ÀÛµ¿ÇÏ°Ô µÇ´Âµ¥, À̶§ ¹èÅ͸® °ÔÀÌÁö°¡ ¿òÁ÷ÀÌÁö ¾Ê°Å³ª 1Ä­ Á¤µµ ¶³¾îÁö¸é Á¤»óÀÔ´Ï´Ù.
¹èÅ͸® üũ´Â ¸ÖƼÅ×½ºÅÍ·Î ÇÏ¸é µÇ°í...
¹èÅ͸®¸¦ UPS ¿¡¼­ ºÐ¸®ÈÄ °¢°¢ ¹èÅ͸®ÀÇ Àü¾ÐÀ» Ã¼Å©ÇØ º¸½Ã¸é µË´Ï´Ù...(¹èÅ͸®³¢¸® ¿¬°áµÈ ¼±À» ÇØÃ¼ÇÒ ÇÊ¿ä´Â ¾ø½À´Ï´Ù.)
¹®Á¦°¡ ÀÖ´Â ¹èÅ͸®´Â Àü¾Ð Âï¾îº¸¸é ¹Ù·Î Ç¥½Ã°¡ ³³´Ï´Ù.
±×·±µ¥... 2³â Áö³­°Å¸é ±×³É ¾²´ø ¹èÅ͸® ¸ðµÎ ¹ö¸®°í »õ·Î ±¸¸ÅÇÏ½Ã´Â°Ô ¸¶À½ÀÌ ÆíÇÕ´Ï´Ù.
¸¸¾à ´ë¿ë·® UPS¶ó ¹èÅ͸®°¡ ¸¹´Ù¸é.... ±×¶§´Â ´Ù½Ã Á» °í¹ÎÇØ ºÁ¾ßÁö¿ä...
Â౺ 2011-05
APC UPS¾²´Ù°¡ º¸Áõ±â°£ ¸¸·áÁ÷Àü¿¡ ¹«»óÀ¸·Î ¹èÅ͸® ±³Ã¼Çߴµ¥,
ÀÚ°¡·Î ¹èÅ͸® Á¡°ËÀº º»Ã¼¿¡ ÀÖ´Â Å×½ºÆ® ±â´ÉÀ» ÀÌ¿ëÇ϶ó°í Çß½À´Ï´Ù. (¿¹Àü¿¡ ±¹³» ´ë¿ë·® UPS »ç¿ëÇÒÀû¿¡´Â À°¾È È®Àεµ Çϱâ´Â Çß½À´Ï´Ù. ¹®Á¦°¡ ÀÖÀ¸¸é ºÎÇ®¾î¿À¸¥´Ù°í ÇÏ´õ±º¿ä.)
¿£Áö´Ï¾î°¡ ¹èÅ͸®´Â ¼Ò¸ðǰÀ̶ó°í ÇÏ´ø±º¿ä.
¹ÚÁ¾´ë 2011-05
. ÀÚü Å×½ºÆ® ÇÏ´Â ±â´ÉÀÌ Àִ°ÍÀ¸·Î ¾Ë°í Àִµ¥....,
  ¾Æ´Ï¸é Àü¿ø Â÷´Ü ÈÄ ÀÛµ¿ÇÏ´ÂÁö È®ÀÎÇÏ´Â ¹æ¹ýµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹ÚÇö±Ù 2011-05
´äº¯ °¨»çÇÕ´Ï´Ù.....


QnA
Á¦¸ñPage 3879/5743
2014-05   5320887   Á¤ÀºÁØ1
2015-12   1836354   ¹é¸Þ°¡
2011-05   8243   ±èÈ«±æ
2011-05   7893   ¹æoÈ¿o¹®
2011-05   23818   ¹Ú
2011-05   8937   Áö¸§ÆÒ´õ
2011-05   10163   ÇöÁø
2011-05   8745   ¼Û»óº´
2011-05   9778   Â÷Æò¼®
2011-05   9539   2CPUÃÖÁÖÈñ
2011-05   6315   psj1050
2011-05   10331   classiccha
2011-05   10416   ÀåÇö¾Æºü
2011-05   11760   °æ¹ÚÇѽùÎ
2011-05   10294   Â÷Æò¼®
2011-05   8826   °­»ñ°«
2011-05   8951   ¹Ú°æÈ£
2011-05   9618   °¡ºü·Î±¸³ª
2011-05   10559   °û¼øÇö
2011-05   7019   µ¥À̺ñµå
2011-05   8019   ºý½Ã´Ù
2011-05   8036   2CPUÃÖÁÖÈñ